Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Дрейф показаний ТРМ202

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frederik625 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Возникла проблема с ТРМ 202.Подключен датчик давления ОТ-1 (МН-2), токовый выход 4-20, по стандартной схеме.Питание 24в в норме.Модуль питания БП02Б-Д1 (ОВЕН).Показания прибора дрейфуют от 70 до 100 кг.при давлении в системе 70 кг. Куда рыть ?
    Полезно измерить напряжение на измерительном входе ТРМ, по нему рассчитать ток, затем соответствующее току давление и по нему определить, кто виноват, датчик или ТРМ. Чаще бывает виноват датчик. Кстати, а с каких пор давление измеряют в килограммах?
    Последний раз редактировалось rwg; 27.08.2015 в 15:17.

Похожие темы

  1. Учет показаний счетчика с импульсным выходом.
    от vnkorol в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 14:20
  2. проверка на качество показаний
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:05
  3. трм101 стабильность показаний
    от Гаврил в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:44
  4. достоверность показаний, калибровка
    от andreich-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •