    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    OL 92. Рисую макрос. Для уменьшения густоты линий использую внутренние переменные V. Макрос работает. Ставлю его в программу - не работает. Включаю редактор макросов, симулятор - макрос работает. Задумался. Интуитивно поменял все внутренние переменные на сеть линий (связей). Макрос заработал в программе. Странно. Раньше такого не было.
    Пользоваться внутренними переменными нужно разумно. Заменяя простую линию связи, на внутреннюю переменную, вы занимаете память, выделенную для ретейн переменных, а она не безгранична.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    300

    По умолчанию

    речь идет исключительно о симуляторе.