    Вот здесь была дискуссия по поводу Modbus или ОВЕН
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1702
    Я тогда был сторонником протокола ОВЕН. Однако если проект крупный, с большим количеством приборов, протокол ОВЕН использовать не стоит.
    Объясняю. Использовали вы допустим 50 приборов МВА, по протоколу ОВЕН и все было хорошо. А потом решили добавить модуль ввода тензоусилителя, которые ОВЕН не делает, подобрали (допустим ICP) и обнаруживаете что он поддерживает только Modbus RTU. И че делать? Выход - только перенастраивать 50 МВА, что вообщем то невесело. Ну или можно зацепить на другую сеть RS-485, что тоже не всегда возможно.
    Кроме того Modbus поддерживают кучи производителей, и всегда можно подобрать аналог прибора если он перестал чем то устраивать.
    Ну а если проект - 2 МВА и один МДВВ, можно и на ОВЕН сделать ничего страшного не будет.