Сообщение от
Dimadan
Всех приветствую!
Двигатели приточки-вытяжки переключили в звезду - заработали нормально, ничего не выбивает (номинальный ток по паспорту 11,3А, на токовой защите IEK диапазон регулировки: 9-14А, не отключает в любом положении), вопрос закрыт.
Исправили несколько ошибок монтажа в шкафу управления, теперь программа запускается и работает. Столкнулись с очередной проблемой - если температуру режима (сушка, окраска) на панели выставлять нормально (25-30-35 градусов), то система греет камеру до отключения термостата безопасности (установили 40 градусов), а если разделить температуру на десять и установить 2,5-3,0-3,5 градусов, то все работает нормально (включается регулировка мощности ТЭН-ов и т.д.). Видимо программа рассчитана на другой термодатчик, сейчас решаем этот вопрос.
P.S. Каждый человек в душе, наверное, немного строитель. Желаю в этот день построить мост к счастью, дорогу до места, в котором живет любовь, хранилище для денег, которые вы получите за реализацию этих проектов, и хороший уютный дом для себя. С днем строителя, коллеги!