Большое спасибо всем откликнувшимся!
Пока удалось справиться самостоятельно - был неверно выставлен тип температурного датчика, подключенного к аналоговому входу МВ 110-224.2А.
Блокировка была по превышению допустимой температуры, соответственно, не включался ни один режим.
Сейчас программа запускается, но через 15-20 сек. срабатывает тепловая защита (автоматы) двигателей (ABB, 3 кВт) приточки - вытяжки после их включения. Разбираемся в причине. Заслонки открываются, двигатели сфазированы, завтра поменяем схему включения на звезду (сейчас треугольник).
Тема не закрыта, при появлении вопросов - буду писать.