Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
Ничего не понятно. Может у Вас есть описание этого блока. Или может схемка какая-нибудь, того как Вы собираетесь подключаться. Выложите здесь пожалуйста.
В "Руководстве по эксплуатации" ТРМ138 стр 9 написано:
"ВНИМАНИЕ! Для работы с прибором могут быть использованы только термопары с изолированными и незазамленными рабочими спаями, поскольку отрицательные выводы их свободных концов объединяются между собой на входе в ТРМ138."
Можно ли объединить отрицательные выходы блока многоканальной гальванической равязки и пустить один общий провод на минусовой вход ТРМ138?
Блок гальванической развязки построен на оптронах и имеет Кус=1, но минусовые выходы всех каналов объеденены и находятся под плавающим потенциалом по отношению к земле (соеденены с землей через сопротивление 10МОм). Т.е. от трех изолированных друг от друга термопар на выходе блока гальванической развязки имеем три плюсовых выхода и один общий минусовой.
Этот блок позволяет измерять температуру на изделии, находящимся под напряжением до 1300В по отношению к земле.
Спасибо!