Тема: ТРМ151

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    2 ЮРОН: черезчур резко, на мой взгляд, но иногда попадаются и корявости, неоднозначности, а порой и скрытые противоречия....
    К сожалению эти болезни не только у "ОВЕН", но и у большей части российских производителей...

  2. #2

    По умолчанию

    2 Папулов Сергей:
    Опробывали Ваши рекомендации.
    Вопрос 1 по индикации решился
    Вопрос 2 остался без изменений при отключении питания на срок более 12 часов первый шаг сконфигурированный по Вашим рекомендациям почему-то проскакивает.

  3. #3

    По умолчанию

    Что касается вопросов индикации для ТРМ151, то варианта всего 2. Остальные 5 зарезервированы для дальнейшего развития линейки прибора.
    Гори_бы_ч, давайте сначала? Опишите пожалуйста более подробно, что вы хотите доиться от прибора на первом шаге?

  4. #4

    По умолчанию

    2 Папулов Сергей
    На первом шаге после включения прибора должна быть выполнена задержка на 1 минуту с выдачей мощности равной нулю(4ма) на ПВС1 для приведения в готовность электроавтоматики, т.к. включается весь щит управления

  5. #5

    По умолчанию

    Для этого нужно в программе технолога сделать следующий шаг:
    тип шага - с переходом
    переход на программу 1, шаг 2
    переход: по времени
    переход: если стало больше
    значение для перехода: 0
    время для перехода: 1:00
    значение времени: минуты секунды

  6. #6

    Smile Дежавю

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Для этого нужно в программе технолога сделать следующий шаг:
    тип шага - с переходом
    переход на программу 1, шаг 2
    переход: по времени
    переход: если стало больше
    значение для перехода: 0
    время для перехода: 1:00
    значение времени: минуты секунды
    Стойкое дежавю со вторым постом в ветке....

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гори_бы_ч Посмотреть сообщение
    Стойкое дежавю со вторым постом в ветке....
    Ну так ничего нового пока не придумали... единственно верное решение, надо полагать
    Если время часы минуты, то соответственно значение времени на шаге должно быть 0:01

  8. #8

    По умолчанию

    а уставка какая?

  9. #9

    По умолчанию

    ну соответственно 0, если мощность нужна 0

  10. #10

    По умолчанию

    у меня в программе технолога масштаб часы:минуты и это важно.
    послезавтра напишу результат.