Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ 201 управление двумя приводами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    Сейчас привода от меня далеко, я экспериментирую на МВ110-8АС. Все манипуляции провожу с аналоговыми входами 1 и 2. Но сами привода NORDAC SK-500E
    C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
    вход.
    Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.

    ЗЫ.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	311 
Размер:	6.9 Кб 
ID:	19201
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2015 в 13:46.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Управление двумя котлами с ПЛК
    от doedel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:38
  2. ТРМ-201
    от sover в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:24
  3. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •