Тема: ДТС3005-PТ1000.B2 ошибка измерения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Post

    Для того что бы определится что не исправно контроллер или датчик надо заменить датчик магазином сопротивления и при 1000 Ом на магазине контроллер должен показать 0 градусов. Датчик должен иметь сопротивление при -10 С около 960,9 Ом.
    P. S. Подробнее можно посмотреть вот тут: http://ads-kaluga.narod.ru/download/...rmoSensors.xls Идти наверное всё таки на мой взгляд придется :-(

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Для того что бы определится что не исправно контроллер или датчик надо заменить датчик магазином сопротивления и при 1000 Ом на магазине контроллер должен показать 0 градусов. Датчик должен иметь сопротивление при -10 С около 960,9 Ом.
    P. S. Подробнее можно посмотреть вот тут: http://ads-kaluga.narod.ru/download/...rmoSensors.xls Идти наверное всё таки на мой взгляд придется :-(
    Завтро померю. Попробовал вывести формулу :
    T2=(т1/10)*0.3777-19.5
    t1 - значение выхода ацп в виде значения: 100 (значение преобразовано по градировочной таблице )
    /10 - при делении отделяем целое от десятичной точки получается: 100/10= 10 °С
    потом начинаю корректировать :
    0,3777 - это значение я вычисли разность диапазонов измерения датчиков и ацп:
    –50…+120 °С = 170
    -50...+ 400 °С= 450
    170/450 = 0.3777 (думаю так +)))

    -19,5 это примерно что бы скомпенсировать сопротивление кабеля ( медь , витая пара )
    Результат:
    T2=-15 °С

    ну незнай , яндекс показывал -10 градусов +)))
    Кто просветит меня ? =)
    Последний раз редактировалось kanava; 28.01.2009 в 22:15.

  3. #3

    Post

    Цитата Сообщение от kanava Посмотреть сообщение
    Попробовал вывести формулу :
    T2=(т1/10)*0.3777-19.5
    t1 - значение выхода ацп в виде значения: 100 (значение преобразовано по градировочной таблице )
    /10 - при делении отделяем целое от десятичной точки получается: 100/10= 10 °С
    потом начинаю корректировать :
    0,3777 - это значение я вычисли разность диапазонов измерения датчиков и ацп:
    –50…+120 °С = 170
    -50...+ 400 °С= 450
    170/450 = 0.3777 (думаю так +)))

    -19,5 это примерно что бы скомпенсировать сопротивление кабеля ( медь , витая пара )
    Результат:
    T2=-15 °С
    а можно к этому картинку приложить (электрическую принципиальную схему в автокаде, кореле, фотошопе или просто jpg), а то и посоветовать не получается :-(