Oleg
Если судить по Вашему посту, то каким образом Вы смогли организовать связь УКТ38-Щ4 с ПК через АС3?
Если же отталкиватся от только что проведённого телефонного разговора, то АС3 - это опечатка, на самом деле АС-2, причём старой модели. И не просто 200 м., а через цех с 3-мя частотниками и через железнодорожные пути по воздуху по экранированной витой паре.
Могу посоветовать для начала провести эскперимент в самом цехе, организовав там сеть с ПК, чтобы отмести проблемы ЭМС самих приборов. Если всё будет работать, то идеально - оптоволокно. Но на будущее я бы посоветовал приобрести современные АС-2 или дождаться выхода АС2-М, который имеет сетевой интерфейс связи с ПК - RS485 и защищён по ЭМС. И тогда в цехе получится все приборы посадить на одну шину RS-485 и сэкономить оптоволокна.