  1. #1

    По умолчанию

    Есть желание услышать "конструктив". Работ раньше не выкладывал, на днях решил попробовать в каталоге проектов: http://www.owen.ru/projects/16857111/about
    Совершенно очевидно, что мнений должно быть много, в том числе и негативные. Не понятно для меня, устроена "голосовалка" по проектам, если пользователь ставит минус или плюс, то почему например нет обязательного поля для описания своего мнения, мол там это так, а это не так? Вот я и думаю, ради прикола наставить самому себе например плюсов и минусов и, что тогда? Ерунда какая-то с голосовалкой.
    Ну и по теме конечно, покритикуйте щит.

    3394642297.jpg

    259583195.jpg

    1641030073.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    покритикуйте щит.
    1) Аварийная индикация должна располагаться в самом верхнем ряду!
    2) Органы управления нужно располагать под приборами отображения информации.
    3) про маркировку вам уже сказали.
    Почитайте на досуге:
    ГОСТ Р 51341-99 Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации
    ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

    Чем кабель-канал приклеивали?
    P.S.
    Переключатели IEK - дерьмо. Для частых ежедневных операций лучше брать другие
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 14:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1) Аварийная индикация должна располагаться в самом верхнем ряду!
    Не знал, учту на будущее.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Органы управления нужно располагать под приборами отображения информации.
    Тоже не знал.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    про маркировку вам уже сказали.
    Выше ответил я, нет в продаже.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Почитайте на досуге:
    ГОСТ Р 51341-99 Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации
    ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
    Во, дельный совет, обязательно почитаю.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Чем кабель-канал приклеивали?
    Термоклей (гуглите "термопистолет клеевой), раньше тоже мучался с разными способами крепежа, теперь и ТРМы в том числе на штатные крепления не ставлю , на фото видно, плюсом резинки штатные отпадает надобность ставить для защиты с лицевой стороны.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Переключатели IEK - дерьмо. Для частых ежедневных операций лучше брать другие, например вот эти:
    Я в курсе, что дерьмо, но как выше говорил, туго в моём городе с электротоварами. По Вашей ссылке, я в курсе, в планах на будущее именно так.