"К системе уравнивания потенциалов не требуется
присоединять:
– открытые проводящие части электрооборудова-ния, имеющие надежный электрический контакт с
конструкциями, трубопроводами, основаниями (в
вашем случае – металлическая рама), на которых
электрооборудование установлено, при условии
что эти конструкции, трубопроводы, основания
присоединены к системе уравнивания потенциа-лов;
– металлоконструкции, на которых установлено
электрооборудование, соединенное с нейтралью
трансформатора при помощи РЕ-проводника;.........."
Людмила Казанцева,
УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
http://news.elteh.ru/aq_page/pdf/14_26.pdf
А экран МКЭШ'а не рекомендуется использовать в качестве PE-проводника, т.к. экранирующие оплётки кабелей предназначены для устранения помех на сигнальные проводники, и заземляются с одной стороны, около приёмника сигнала. В случае подключения обеих концов по экрану могут протекать уравнивающие токи, создающие помехи.