Тема: Архивирование данных

  1. #51
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, непонятно, почему предупреждение выдает насчет основного шлюза, и в DNSсервер что забивать?
    Получается, что связи с ПЛК нет...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.07.2015 в 10:57.

  2. #52

    По умолчанию

    Не указывайте шлюз, DNS тоже можно не указывать.
    И почему у вас подсеть равна нулю, а пинг вы выполняете в 100 подсети?
    Спасибо.

  3. #53
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    А это Вы как определили? Чета не могу увидеть...
    И надо менять IP ПЛК? 10.0.6.10 подойдет для локальной сети или же он должен начинаться с 192.168.?
    вернул заводской IP плк. Вроде ПЛК стал пинговаться. Отправлено 4 пакета, получено 4, потеряно 0
    Все!!!! Работает!!! Спасибо Вам огромное.
    у меня модуль МВ 110-224.1ТД общается с ПЛК со скоростью 9600, а ПЛК с ОРС сервером - 115200. Есть смысл поменять=сравнять скорость на модуле, такие действия вообще могут влиять на общее быстродействие системы?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png ping1.png (168.8 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.07.2015 в 13:14.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    у меня модуль МВ 110-224.1ТД общается с ПЛК со скоростью 9600, а ПЛК с ОРС сервером - 115200. Есть смысл поменять=сравнять скорость на модуле, такие действия вообще могут влиять на общее быстродействие системы?
    Если расстояние до модуля небольшое можете повысить скорость.
    Спасибо.

  5. #55

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста
    Проблема состоит в том что, опрашиваются несколько переменных в Masterscada по условию. Эти переменные входят в отчет (через мастер отчетов) , т.е соответственно архивируются.
    Когда условия нет, а переменные не опрашиваются, то в переменных сохраняются последние значения из архива,и следовательно при построении отчета,когда переменные не опрашивались, там последние значения из архива
    Изображения Изображения

  6. #56

    По умолчанию

    То есть вы подаете сигнал на закладку "Опрос" ОРС сервера, тем самым формируя значения по условию?
    Это не очень удачное решение - лучше включить у ОРС сервера стандартный опрос, а в дереве объектов использовать ФБ "Повторитель по условию" - подавать сигнал на вход "Условие", и архивировать его выход.
    В отчете нужно будет установить у источника способ формирования "По изменению".
    Спасибо.

  7. #57

    По умолчанию

    Но тогда мне придется использовать этот ФБ для каждой архивируемой переменной?А это почти 200 переменных. Нет других способов обнулить значения переменных когда они перестали опрашиваться?

  8. #58

    По умолчанию

    А в чем проблема? Выходы этого блока как лицензионные не считаются.
    Если нужно быстро расставить связи, то можно включить сервис внешних связей, установить одну связь, сделать экспорт связей в CSV, сделать остальные в Excel и импортировать обратно. Потом сервис внешних связей можно выключить.
    Спасибо.

  9. #59

    По умолчанию

    Я надеюсь мы друг друга поняли
    Опрос переменных начинается когда начинается вариться партия,длительность от 4-6 часов. В это время переменные опрашиваются и архивируются для последующего отчета, но проблема в том что когда оператор останавливает опрос переменных,значения в них сохраняются.В том что Вы предложили получается что переменные будут опрашиваться,а в отчете будут сохранятся каждый раз как пройдет опрос,а не с фиксированным временным интервалом (т.е может и 1с а может и 90,смотря сколько приборов в сети будет опрашиваться).
    Вопрос,есть ли вариант написать функцию на st- если опрос включен то выход=вход если нет выход=0?

  10. #60

    По умолчанию

    Если вы подадите на условие True и будете его удерживать, то на выход повторителя будет постоянно поступать новые значения.
    Только не совсем понятно зачем так делать. Опишите вашу задачу подробнее - отчет какой формы вам требуется?
    Спасибо.

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1