Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
ОЛ.JPG
В открытый доступ выложена более новая версия, с макросами на 32 в/в и пид-регулятором.
Или у вас более новая версия?
Почему её тогда не разослали?



С проблемой зависания ПР200-24 в момент пуска при дребезге питания справились?
Суть проблемы: при включении питания, если кратковременно пропадает напряжение до момента запуска ПР, оно "виснет".
Зависания были вызваны срабатыванием схемы сохранения Retain переменных. Сейчас доработан этот алгоритм во встроенном ПО прибора. При испытаниях прибор вел себя корректно. Данный эффект не должен повторяться.