Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    обновляется ли бета, чтоб можно было не натыкатся на обнаруженные и исправленные баги?
    Скорее всего нет, так как сейчас 86 бета. Если нужна, давайте мыло в личку.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Скорее всего нет, так как сейчас 86 бета. Если нужна, давайте мыло в личку.
    ОЛ.JPG
    В открытый доступ выложена более новая версия, с макросами на 32 в/в и пид-регулятором.
    Или у вас более новая версия?
    Почему её тогда не разослали?

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Приборы из первой партии имеют некоторое конструктивное отличие. Для дискретных приборов это не критично, и проблем быть не должно, за исключением того что не будут работать модули расширения. Но гарантировать поддержку приборов из первой партии мы не можем.
    С проблемой зависания ПР200-24 в момент пуска при дребезге питания справились?
    Суть проблемы: при включении питания, если кратковременно пропадает напряжение до момента запуска ПР, оно "виснет".
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.07.2015 в 13:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ОЛ.JPG
    В открытый доступ выложена более новая версия, с макросами на 32 в/в и пид-регулятором.
    Или у вас более новая версия?
    Почему её тогда не разослали?



    С проблемой зависания ПР200-24 в момент пуска при дребезге питания справились?
    Суть проблемы: при включении питания, если кратковременно пропадает напряжение до момента запуска ПР, оно "виснет".
    Зависания были вызваны срабатыванием схемы сохранения Retain переменных. Сейчас доработан этот алгоритм во встроенном ПО прибора. При испытаниях прибор вел себя корректно. Данный эффект не должен повторяться.