Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
давайте еще раз проверим: что не так. для этого Вам понадобится диодный мост, прим. 0,5...1А, мин. 400V. теперь лампу из прошлого опыта исключаем из схемы (убираем ее вообще). на выход первого ттр цепляем мост (концами "переменка"). выходы + и - сажаем на вход второго ттр. какой куда - неважно. важно само наличие моста между ттр. проверите - отпишитесь.
Извиняюсь - завертелся... Да в общем ситуация такая, что оставил контрольную лампочку на упр. входе большого ттр. Как никак-работает, правда меня коробит мысль, что если лампа перегорит - откроется релюха и будет "жарить", но пока за печкой следим в оба, так что все равно все делаем в ручную. В будущем поставлю трехфазное ттр с упр. входом DC 5V, которое подходит для этого регулятора.

А включение моста ничего не дало - большая ттр с ним не открывается (что мне кажется логично - ведь она должна срабатывать при переходе через 0 - а с диодным мостом перехода нет).