    По умолчанию

    Штрихкод у водителя в потном кулачке. Ему к сканеру выйти придется. Но это не суть. Скачал мастер скада демо. Долго удалял скада рапид и чистил комп. Теперь смотрю Ваши видеоуроки. по скада. Чтобы установить нормальную работоспособную скада на эту мельницу, надо покупать лицензионную версию или демо подойдет? Я пока даже саму структуру плохо представляю-каша в голове образовалась... Сейчас последовательно пытаюсь разобраться... Я-то предполагал проще все решить- параллельно с АЦП Кас подключить к тензодатчикам модуль мв-1тд,с него на плк-100 а потом уже данные веса по рс485 отправлять куда-то дальше... так вот в этом "куда-то дальше" я сейчас и забуксовал...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Штрихкод у водителя в потном кулачке. Ему к сканеру выйти придется.
    Ну тогда выбирайте сканер штрихкода, у которого открыт протокол обмена. Протокол можно будет поддержать в нашем Modbus Uniersal MasterOPC - с помощью скриптов в нем можно поддерживать собственные протоколы. Инструкция есть на странице бесплатной версии.
    Ну или к тому же контроллеру ОВЕН - в Codesys можно поддержать собственные протоколы.

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Чтобы установить нормальную работоспособную скада на эту мельницу, надо покупать лицензионную версию или демо подойдет?
    Demo версия работает 1 час в режиме исполнения, после чего нужен перезапуск. MSRT32 работает без ограничений по времени, но имеет ограничение по точкам - 32. Если этого достаточно, то можете использовать ее.

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Я-то предполагал проще все решить- параллельно с АЦП Кас подключить к тензодатчикам модуль мв-1тд,с него на плк-100 а потом уже данные веса по рс485 отправлять куда-то дальше... так вот в этом "куда-то дальше" я сейчас и забуксовал...
    А дальше через OPC сервер передавать данные в скаду. А потом в скаде обрабатывать в зависимости от задачи.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27