Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 02.07.2015 в 08:29.
Скважина со станцией управления СУ3-40(г.Ливны) + емкость 12м3+2 датчика уровня работают сейчас, вода поступает самотеком в помещение находящееся от скважины 150м(воды стало недостаточно для производства потребность 20м3/час) решение принято запустить вторую скважину(запасная) ставим второй насос в магистрали ставим два датчика давления(емкость будет в летн. время как накопительная через байпас) а управление 2й скважиной через пчв Вопрос. Как Пчв будет чувствовать себя в мороз -40 (теплое помещение 150м от скважины)
Последний раз редактировалось алексеевич; 02.07.2015 в 18:07.
Добрый день. Ставьте ПЧВ в тёплом помещении. Протяните провод по улице в соответствии с правилами уличного монтажа. Чтобы были демпферные петли, примерно как на трубопроводах, чтобы не порвало при сжатии в мороз. Сечение возьмите чуть побольше. Длина провода большой роли не играет. У нас в аппаратном цехе ПЧВ стоят в операторской, а до двигателей некоторые концы как раз к вашей длине приближаются. Так что основная проблема именно в уличной проводке, а не в длинне. Ват как себя датчик давления на морозе поведёт, большой вопрос. Или он у Вас будет более менее в тепле. В крайнем случае для него нужно будет сделать тёплы боксик с подогревом. Есть сейчас небольшие регуляторы температуры с небольшими нагревательными элементами как раз для подобных вещей. Они предназначены для поддержания микроклимата в шкафах управления.