Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Пришлите лог обмена. Для этого нужно в свойствах сервера включить запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам.
ОPC-сервер и лог - Desktop.rar

В качестве теста в ОРС-сервере настроен опрос по двум компортам: №4 скорость 115200, №5 скорость 57600, на №5 на модулях ввода вывода используется максимальный сетевой таймаут - 1 секунда - так вот на модулях ввода с 32 входами светодиот "авария" не загорается, а на модулях с 16 входами промигивает, но в ОРС пишет, что ОК. Также в логе видно, что опрос залетает выше 200 мс. Причем сегодня мастерСкада ошибок не вываливала. В общем фигня какая- то получается. Подскажите, что с всем этим делать.... пожалуйста.....