Цитата Сообщение от dani1978 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Имеется датчик температуры и влажности с 2-мя выходами 4-20мА.

Можно ли оба его сигнала завести на МВА8? Если да - как подключаются шунтирующие сопротивления и меняются ли их номиналы?
На сколько я понял 1,2,3,4 - клеммы на датчике.
Такое подключение возможно. Резисторы на МВА подключаются параллельно клеммам соответствующего входа, например, для первого входа параллельно 16 17 клемме. Номинал всегда 100 Ом.