  1. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Молчание - это молчание.
    Длинный ноль - это сигнал break. К протоколу МОДБАС он не имеет никакого отношения.
    И как это сработало в моём случае?

    Получил теперь и так:

    >>> import serial
    >>> ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB1',57600, timeout=1)
    >>> ser.Settings = "115200,N,8,1"
    >>> ser.read
    <bound method Serial.read of Serial<id=0xb6dfc9ac, open=True>(port='/dev/ttyUSB1', baudrate=57600, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=1, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)>
    >>> ser.write("\x10\x03\x01\x00\x00\x08\x5D\xAA")
    8
    >>> ser.read(30)
    '\x10\x03\x10\x00\x01\x00\n\x00\n\x00\n\x00\n\x00\ t\x00\t\x00\t\xfd\x11'
    Последний раз редактировалось multimorf; 27.05.2015 в 12:48.