Тема: спк+ пвч

  1. #11

    По умолчанию

    командное слово - набор функциональных битов для управления пчв. полностью описано слово в руководстве по программированию.
    регистр 50009 - прямое задание частотнику по интерфейсу.
    чтобы менять уставку ПИ регулятора в самом пчв, необходимо сначала указать откуда берётся задание ( настройки группы 3) и менять необходимый параметр. будь то регистр 50009 или регистр предустановленного задания параметра 3-10 ( 3099)

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Создал в CD 3.5 модбас-слейв, указал регистры командного слова, слова состояния и задания по RS-485. Исправил настройки ПЧ. Связь есть, CD 3.5 видит ПЧ, запуск не происходит. Перебрал все настройки - ПЧ не запускается.

  3. #13

    По умолчанию

    ПЧ переведен в АВТО режим?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Не видел таких настроек. Не подскажите?

  5. #15
    Пользователь Аватар для shagin
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Не видел таких настроек. Не подскажите?
    на ЛПО частотника есть кнопочки "РУЧН", "АВТ". Вам "АВТ" нажать. Должен желтый индикатор загореться на кнопкой

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    У меня ПЧВ3. Есть кнопки Ручн.Пуск и Дистанц.Пуск. Пробовал Дистанционный пуск не помогло!

  7. #17

    По умолчанию

    Вы задали прием сигнала пуска по шине?

  8. #18
    Пользователь Аватар для shagin
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    У меня ПЧВ3. Есть кнопки Ручн.Пуск и Дистанц.Пуск. Пробовал Дистанционный пуск не помогло!
    Извиняюсь. Перепутал. Надо дистанционный пуск включить. Сделайте не модбас слэйв, а модбас мастер.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Спасибо ПЧ заработал. Была моя ошибка. Но обнаружилась другая проблема, постоянно мигает сообщение "шина не запущена, данные не актуальны". В слейве помимо ПЧ 3 модуля. Если ПЧ не запущен все нормально. Это помехи? или таймауты неправильно настроены?

  10. #20

    По умолчанию

    Это помехи.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 08:18
  3. Может ли ПВЧ рабтать с двигателями 42 в 200 Гц
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 18:40
  4. ПВЧ и двигатель с фазным ротором?
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 17:32
  5. программирование овен пвч-203-7к5