Цитата Сообщение от uagd Посмотреть сообщение
Для получения из ТРМ-138 измеренной величины в проект ПЛК-100 добавляю субэлемент Float variable + time (Listen).
Какой субэлемент надо добавить чтобы получить
-параметр с.sp. Заданное значение контролируемого параметра.
-параметр HYSt. Зона гистерезиса компаратора.
вам необходимо добавить unsigned variable listen.
Обратите внимание, что в опросе трм138 с помощью ПЛК были ошибки, они исправлены в версии прошивки 2-06-3 и соответствующем таргет-файле.