При включении реле происходит изменение показаний аналоговых входов. Чем больше реле включеноp, тем больше отклонение от первоначальных показаний. Кто подскажет как это лечится ? (ПР114)
При включении реле происходит изменение показаний аналоговых входов. Чем больше реле включеноp, тем больше отклонение от первоначальных показаний. Кто подскажет как это лечится ? (ПР114)
Последний раз редактировалось timurt; 19.05.2015 в 19:01.
В том году
тогда держи:
Где то на форуме обсуждалось это, сейчас никак не найду.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.05.2015 в 19:22.
Спасибо. Ардуино какое-то )))
Новые Прки должны уже идти доработанными.
Толку нет. Может из ОВЕНА посоветуют как лечить ???
А что Вы измеряете? Может плывут не входа а показания датчика. И желательно схему подключения.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Подключаю NTC термисторы. Параллельно подключаю сопротивление из комплекта.
ПР114 не может мерять сопротивление. Вход понимает или напряжение 0-10в, в этом случае никакой дополнительный резистор параллельно входу не ставится. Резистор ставится для работы с токовым сигналом 4-20ма, на нем он преобразуется в напряжение. Не поленитесь, нарисуйте всё таки схему как Вы подсоединили, и что всё таки хотите измерять. NTC термистор просто меняет сопротивление (уменьшает) при нагреве.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)