Сообщение от Вячеслав Михайлович Если сопротивление измерено точно 105 Ом, а коэффициент W100 = 1,392; тогда: (105 - 100) / 0,392 = 12,75 град.С коэффициент W100 узнаете, точно измерив сопротивление датчика в кипящем кипятке. Для датчика РТ100 коэффициент W100 составляет 1,3851
Сообщение от _Mikhail Для датчика РТ100 коэффициент W100 составляет 1,3851 тогда: (105 - 100) / 0,3851 = 12,98 град.С
Похоже придется возится с градуировочными таблицами, а рассчитывал обойтись выбором параметров в ТРМ) Сопротивление не замерял сегодня, но мультиметр с датчиком в той же защитной гильзе показывал 35 град.С, ТРМ1 - 40град.С.