Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74

Тема: MasterOPC и чтение файла с ПЛК

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Удалил архив данных, перезапустил, заработало.
    Массив данных формируется, на выходах "Значение" и "Время" получаю значения первого элемента массива. Теперь не знаю куда двигаться дальше. В задумке распаковка значений в биты и формирование на их основании сообщений.
    Считываете массив значений, потом поочередно их перебираете, извлекаете биты и делаете что вам требуется с ними.

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Как лучше это сделать?
    Объявите переменную типа DateTime до метода Execute.
    Спасибо.

  2. #32

    По умолчанию

    Продолжаю разбираться, принцип вроде понял но возникла проблема, в которой никак не могу разобраться. Упростил уже как только можно.
    В итоге при запуске я получаю только одно сообщение, хотя avarsArr.Count() и journal.Count() показывает 20 значений. При этом, когда открываю журнал объекта - он пустой. Что я делаю не так?

    Почему то код нормально в форум не вставляется - прикладываю отдельным файлом.
    avar_arch.txt
    Последний раз редактировалось energvk; 02.05.2015 в 22:17.

  3. #33

    По умолчанию

    Некоторые изменения:
    Убрал Array.Reverse(avarsArr);
    Сортировку журнала выполнил как в примере от Меркурия:
    Код:
    List<T1T2> journal = new List<T1T2>(); //формируем коллекцию со значениями (пока временно с Меркурия)
    	//сортировка по возрастанию. null - выше всех
    		journal.Sort(delegate(T1T2 us1, T1T2 us2)
    		{return us1.T1.HasValue ? (us2.T1.HasValue ? us1.T1.Value.CompareTo(us2.T1.Value):-1): 1; });
    Получил 20 сообщений как и должны быть. Почему - непонятно. Но главное работает. Однако в журнале так ничего и не появляется.

  4. #34

    По умолчанию

    У событий от которых вы генерируете сообщения включены каналы "Журнал" и "Архив"?
    Спасибо.

  5. #35

    По умолчанию

    Да, включены, поэтому и не понимаю в чём дело

  6. #36

    По умолчанию

    Приложите ваш проект.
    Спасибо.

  7. #37

    По умолчанию

    Проект в приложении

    1.2.zip

  8. #38

    По умолчанию

    Мы проверили - у нас сообщения появляются (см. приложение).
    Вы ведь хотели этот скрипт нам заказать - уже передумали?
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  9. #39

    По умолчанию

    Мы проверили - у нас сообщения появляются (см. приложение).
    Блин, как так то?! Не понимаю, в чем проблема... У меня не появляются...

    Вы ведь хотели этот скрипт нам заказать - уже передумали?
    Не то чтобы передумал, просто самому то интересно, а тут появилось немного свободного времени, решил поразбираться.

  10. #40

    По умолчанию

    Мы проверили - у нас сообщения появляются (см. приложение).
    Ну уже совсем не понимаю, журналы уже и удалил и создал и пересоздал, а там всё равно пусто...

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 13:34
  2. Сохранение/чтение текстового файла
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:30
  3. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:04
  4. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  5. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 11:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •