Страница 390 из 1182 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 11820

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #3891

    По умолчанию

    Василий Кашуба, спасибо, Ваша схема работает.
    capzap, спасибо, буду разбираться с вашей схемой.
    Благодарю за помощь.

  2. #3892
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите новичку. ПЛК 100-24.К-М плюс энкодер oss-05-2hc ( 500 имп/об). Энкодер запитан от 24В, его выходы А и В, подключены к 1 и 2 дискретным входам ПЛК соответственно. Фильтрацию этих входов установил "-1". Добавил подэлемент "Encoder 16bit" Дал ему имя допустим "pos". Ну для начала допустим нужно посчитать 2000 импульсов и подать сигнал на 1ый дискр.выход. Проблема в том что ПЛК вообще ничего не считает. Подскажите что я делаю не так. За ранее спасибо.Вложение 17864

  3. #3893
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Подскажите что я делаю не так.
    Вы не читаете руководство в той части, где написано, что энкодер обнуляется каждый цикл (справедливости ради, руководства местами написаны не очень):
    После чтения программой ПЛК значения триггера, оно обнуляется, т.е. за цикл ПЛК значения не только считываются, но и обнуляются, соответственно, накопления в триггере нет, и, при необходимости суммирования, исполнение этой функции осуществляется в программе.
    То есть копить значения вы должны сами. Сделайте так:

    Вложение 17866

  4. #3894
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ. Понял свою проблему.Но все равно не считает. Взял второй энкодер. Думал проблема в нем. Но нет. Что еще может быть? может сам энкодер не подходит?

  5. #3895
    Пользователь Аватар для shagin
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimmer88 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ. Понял свою проблему.Но все равно не считает. Взял второй энкодер. Думал проблема в нем. Но нет. Что еще может быть? может сам энкодер не подходит?
    Заезжанная тема. надо форум читать. здесь ранее я описывал такую проблемму. люди предлагали решение. надо выложить проект. так вам ничего не скажут.
    как вы считаете импульсы?

  6. #3896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimmer88 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ. Понял свою проблему.Но все равно не считает. Взял второй энкодер. Думал проблема в нем. Но нет. Что еще может быть? может сам энкодер не подходит?
    Как подключили энкодер к ПЛК, какой выход с энкодера на какую клемму ПЛК/блока питания?

  7. #3897
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Как подключили энкодер к ПЛК, какой выход с энкодера на какую клемму ПЛК/блока питания?
    У энкодера 4 выхода. +24В, 0V.COM, Сигнал А, Сигнал В.
    +24В к плюсу блока питания,
    0V к минусу БП,
    сигнал А к первому дискр.входу плк100,
    сигнал В ко второму дискретному входу ПЛК100.
    Правильно ?

  8. #3898
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimmer88 Посмотреть сообщение
    У энкодера 4 выхода. +24В, 0V.COM, Сигнал А, Сигнал В.
    +24В к плюсу блока питания,
    0V к минусу БП,
    сигнал А к первому дискр.входу плк100,
    сигнал В ко второму дискретному входу ПЛК100.
    Правильно ?
    Т.к. выходы А и В энкодера с открытым коллектором
    Вложение 17877
    то при таком подключении как Вы сделали, никакого напряжения с выхода энкодера нет.
    Нужно использовать внешние резисторы между входами ПЛК и +24В
    Вложение 17878
    ЗЫ. Т.к. эта схема подключения инвертирует сизналы, то при подключении энкодера к ПЛК нужно поменять местами А и В, а то счет будет идти в обратную сторону.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3899
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Т.к. выходы А и В энкодера с открытым коллектором
    Вложение 17877
    то при таком подключении как Вы сделали, никакого напряжения с выхода энкодера нет.
    Нужно использовать внешние резисторы между входами ПЛК и +24В
    Вложение 17878
    ЗЫ. Т.к. эта схема подключения инвертирует сизналы, то при подключении энкодера к ПЛК нужно поменять местами А и В, а то счет будет идти в обратную сторону.
    Спасибо огромное ВАМ... Все заработало!!!!

  10. #3900

    По умолчанию

    Добрый день!
    Где можно более подробно почитать про создание визуализаций в CoDeSys v2 ???
    В книге есть только про светофор. Этого мало.