Тема: Как я провел лето. Отчет.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Картинка 2 или чем не хвалятся..

    Речь идет об автоматизации тепловых пунктов с применением регуляторов ТРМ32(температура подачи квартала, как функция от температуры наружного воздуха) и ТРМ12(температура ГВС и перепад давления квартала).
    Монтаж - из рук вон! Но, Господа! Все работает!!
    Внешний вид:
    http://wer-lehich.narod.ru/images/0019.jpg
    внутри:
    http://wer-lehich.narod.ru/images/022.jpg
    результат 1:
    http://wer-lehich.narod.ru/images/4.jpg
    Если посмотреть внимательнее, то Т под(температура подающего трубопровода источника) медленно увеличивается в течение суток ввиду инертности централизованной системы отопления, тогда как температура наружного воздуха прекратила понижаться и имеет некоторое повышение в светлое время суток. График Тпк имеет явное понижение где-то с 11:00 до 17:00.
    результат 2:
    http://wer-lehich.narod.ru/images/41.jpg
    В общем и целом достигнута давняя мечта удержать температуру ГВС в диапазоне +-2 гр. С. Переделали таки плунжер КЗР. Снижать диапазон можно. Представлен на графике обычный рабочий день. Где-то часов в 6:00 рабочий класс умывается. Далее система регулирования температуры ГВС чувствует себя полегче. Ситема ГВС однотрубная(в тупик).
    PS Добавлю, что участвует в доработке автоматизации ЦТП приличное количество работников нашего предприятия. Думаю, что почти каждый внес в это дело посильную лепту.
    Последний раз редактировалось Wer; 09.01.2009 в 13:18. Причина: PS
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wer Посмотреть сообщение
    Речь идет об автоматизации тепловых пунктов с применением регуляторов ТРМ32(температура подачи квартала, как функция от температуры наружного воздуха) и ТРМ12(температура ГВС и перепад давления квартала).
    Монтаж - из рук вон! Но, Господа! Все работает!!
    Рискуете быть покусанным стаей белых орлов, парящих над морем дерьма.
    Если монтажник не может говорить о теплотехнике, или о режимах резания в станке, он будет говорить о монтаже.

    В общем и целом достигнута давняя мечта удержать температуру ГВС в диапазоне +-2 гр. С.
    Посмотрел на графики. Сам знаю, что такое удержать температуру такого объема жидкости в пределах хотя бы пяти - десяти градусов.

    Молодцы. Не обращайте внимание на истеричек. Хороший наладчик - редкость. Монтажники как были по рублю за пучек, так и будут. Просто цена вопроса проекта.