Всегда есть шанс, что в новой версии прошивки грабли переложили в другое место.
А у меня как будто заработало. Конечно, нужно еще потестировать и почистить, поскольку много усложнений было добавлено по принципу "а не покрутить ли еще это?", но около часа EK260 читался без сбоев (пока в обход БПЭК). совместно с двумя МДВВ на той же шине.
Глюков и других хватает... Вот, например:
1) Начиная с некоторого уровня сложности программы контроллер начинает жутко тормозить - не только сеть перестает работать, но и на состояние собственных входов реакция несколько секунд. Бодаюсь с техподдержкой. Отвечают - ну, значит у Вас такая сложная программа, что цикл 5 с. Но это неправда: а) почему тогда не срабатывает watchdog?; б) все это лечится добавлением в PLC_PRG логики "работаем только каждый 8-й цикл, остальные - пустые". Т.е. нужно самому заботится о том, чтобы оставлять достаточно времени для системных задач, причем простое увеличение времени цикла в конфигурации почему-то не помогает.
2) Выходы МДВВ не управляются по output bit mask, по регистрам ШИМ - нормально.





.
Ответить с цитированием