Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Конфигурация ТРМ251 в Master OPC Universal

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Посмотрите по логу запросов - уходит ли запрос.
    Или просто удалите этот тег и сделайте обычный тег Holding Registers. Тип в устройстве - uint16, тип в сервере - Uint32. Для старта запишите в него 65280, для останова 0.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Та же проблема.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21014

    В Скрипте :
    -- инициализация
    function OnInit()
    end
    -- деинициализация
    function OnClose()
    end
    -- обработка
    function OnWrite()
    local boolval,qual, val;
    boolval,qual = server.ReadCurrentTag();
    if (boolval==true) then
    --если значение равно "истина" - запуск процесса
    --записать 0xFF00 = 65280
    val=65280;
    else
    --иначе записать 0
    val=0;
    end
    server.WriteCurrentTagToDevice(val,qual);
    end

    В логе запрос уходит. Реакции ноль.

Похожие темы

  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35
  4. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 11:42
  5. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •