Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
Имхо, все предложенные решения не очень:
-Нет минимизации кол-ва щелчков контакторами при переходе с одной нагрузки на другую
-Не учитывается наработка каждого контактора (по щелчкам)
-Нет возможности исключения из набора конкретных выходов/контакторов (поломка например)
..
Всё это хорошо бы, но...

petera, спасибо огромное за помощь... был один косяк, пока из варов pw1: REAL; не убрал не хотело работать, у меня эта переменная из меню редактируется...