Тема: Проэкт, ТРМ148 конфигурирование, локальное управление и с панельного контроллера. СПБ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Работа с инспектором: http://www.owen.ru/uploads/rukovodst..._trm148_09.pdf пункт 3.2.7

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо, G.Mark.
    По поводу инспектора я уже изучал этот документ.
    Хочу пояснить, что моя проблема получается, что мне нужно иметь по два инспектора на уставку, и один контроль работы датчика.
    А также объединить выходы логикой ИЛИ от однотипных инспекторов в один выход.
    Тоесть у меня должно получиться три выхода, задействованых под разные типы событий (перегрев, недогрев, обрыв датчика), которые могут произойти на любом из датчиков.
    Я так и не понял из описания, что из этого реально возможно, а что нет.
    Понял только, что можно все это объеднить в один выход, который подключить к сигналу аварии.
    Часть вышеописанного вопроса - можно ли назначить один выход для всех инспекторов не через объединение в сигнал аварии, и второй для аварии отдельно?

Похожие темы

  1. Конфигурирование ТРМ148
    от DmitryKiev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 23:23
  2. СПб, нужен проектировщик masterscada
    от VasiliSaro в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 21:33
  3. Управление ТРМ148 с ПК
    от lighthead в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 19:06
  4. Управление ТРМ148 по RS-485
    от CoolleR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 16:30
  5. Конфигурирование ТРМ151
    от ViTerran в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 06:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •