Тема: СП270 и Lectus OPC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ссылка со скриншотами настроек обеих программ - http://www.fayloobmennik.net/4740569

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yurii Посмотреть сообщение
    Ссылка со скриншотами настроек обеих программ - http://www.fayloobmennik.net/4740569
    В настройках панели ее адрес 54
    Захват-1.png
    Для узла SP270 тоже адрес 54
    Захват-2.png
    А в логе приведен обмен со слейвом имеющим адрес "1"
    Захват-3.png
    Т.е. лог показывает обмен не с панелью, а с неизвестным устройством с адресом 1. Причем запись числа 25 в регистр 256 этого устройства действительно выполняется правильно.
    Только вот, что это за устройство?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. АС 4 не работает с Lectus OPC
    от desperadoes в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 21:06
  2. OPC Lectus + ПЛК100 реле
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:58
  3. ИП320+ OPC сервер Lectus
    от kamaz2000 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 17:44
  4. OPC server Lectus и ПЛК100
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 15:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •