Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Упрощение функции...

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, на выходах тэны (ну или иные нагреватели) и мощность каждого устройства ломает весь математический ряд, отсюда и своя система исчислений.

    Чтобы набрать 5 кВт надо подать 7 а не 4+1 ну и т.д. То есть надо привести соответствие некой величины к необходимой битовой маске на выходе.
    Ну тогда так
    Код:
    VAR
        pw1: REAL;
        mrout1: BOOL;
        mrout2: BOOL;
        mrout3: BOOL;
        mrout4: BOOL;
        mrout5: BOOL;
        mrout6: BOOL;
        mrout7: BOOL;
        mrout8: BOOL;
        loPW1: INT;
        hiPW1: INT;
    END_VAR
    
    loPW1:=TRUNC(pw1) MOD 10;
    hiPW1:=(TRUNC(pw1) MOD 100)/10;
    (*включение выхода*)
    mrout1:=((loPW1 MOD 5)MOD 2)=1;
    mrout2:=(loPW1 MOD 5)>1;
    mrout3:=loPW1=9 OR loPW1=4;
    mrout4:=loPW1>=5;
    mrout5:=(hiPW1 MOD 5) =1 OR (hiPW1 MOD 5)>2;
    mrout6:=hiPW1>8 OR hiPW1=4;
    mrout7:=(hiPW1 MOD 5)>=2;
    mrout8:=hiPW1>=5;
    Захват-1.png

    ЗЫ. Ну если в посте #5 не нравится ряд мощностей для тэнов в двоичном формате, то можно двоично-десятичный применить
    Код:
    (*
    mrout1:=TRUE; #1 кВт
    mrout2:=TRUE; #2 кВт
    mrout3:=TRUE; #4 кВт
    mrout4:=TRUE; #8 кВт
    mrout5:=TRUE; #10 кВт
    mrout6:=TRUE; #20 кВт
    mrout7:=TRUE; #40 кВт
    mrout8:=TRUE; #80 кВт
    *)
    bPW1:=INT_TO_BCD(TRUNC(pw1));
    mrout1:=bPW1.0;
    mrout2:=bPW1.1;
    mrout3:=bPW1.2;
    mrout4:=bPW1.3;
    mrout5:=bPW1.4;
    mrout6:=bPW1.5;
    mrout7:=bPW1.6;
    mrout8:=bPW1.7;
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2015 в 10:46.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Пользовательские функции modbus
    от dnsss в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 19:57
  2. Функции.
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 17:57
  3. Функции
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 10:16