А для АС-3 какой ток ?
Простите, затрудняюсь предположить каким именно образом Вы желаете применить промежуточное реле с одной\двумя контактными группами и коммутацией слаботочных цепей для управления 3-х фазной нагрузкой (электродвигателем)? Поскольку применимость коммутационного устройства для категории АС-3 обусловлена не только указанием меньшего допустимого тока (с учетом пускового тока электродвигателей и возможным длительным номинальным током) но и собственно способностью контактных групп реле\контактора выдерживать пусковые токи. Промежуточные реле, в данном случае MR207, не предназначены для использования на нагрузках категории АС-3 с высокими пусковыми токами. Название "Промежуточные реле" собственно и указывает на их назначение - коммутация промежуточных цепей управления, но не оконечных нагрузок с высокими пусковыми токами.
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.04.2015 в 09:49.