Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
Извиняюсь ошибся- интерфейс rs485. А адаптер встроенный в ТРМ-32-Щ4.rs: и на самом деле АС2М. Описание скачал.

Дальше...

Форматы Int16 и float32. Как в программе CoDeSys общаться по одному из этих форматов? Как и где указывается адрес регистра(например 1-го канала/кстати 1-й канал это-подача?/0х80 в float32 либо 0х8Е,0х8F в Int16)? То есть в конфигураторе эти регистры я должен как то описать. Затем в программе либо склеить 2 регистра для-float32, либо регистр 0х8F разделить на 10 в степени регистра 0х8Е-для Int16. Затем преобразовать из 16-ричной системы в 10-ную и уже после этого передать в регистр панели который отражает эту температуру. Так?
Почти все правильно описали. Только рекомендую использовать int16 и просто безо всяких делений и т.п. передавать на панель (ИП320, я думаю). Для корректного отображения значения в программе ПЛК значение из ТРМ32 нужно делить на 10 в степени указанной в в регистре (8e hex).