Связка СПК207CS03WEB(М01)+МВ110-2208АС.
Аналогичная ситуация, МВ110-2208АС, на всех входах сконфигурированных по напряжению (0-10В.), отключенных от датчиков есть напряжение, чего на аналоговых входах не должно быть. В результате этого нет линейности характеристики. Вышли из ситуации, изменив тип сигнала с напряжения на ток (4-20 мА.), но при этом некоторые входы выдавали сигнал с сильными колебаниями (помехами). Кроме этого связь по ModBus периодично с этим модулем теряется. Так и использую с игнорированием ошибок ModBus, на свой страх и риск.