Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Вы добавили в дерево системы OPC HDA сервер? В настройках OPC HDA в MasterSCADA задали глубину запроса?
В самом ОРС сервере, в режиме исполнения если выделить тег и посмотреть на закладку "HDA" - будут данные?
Как я уже сказал чуть выше, всё получилось. Но...
При выводе на тренд, у меня есть только последнее значение, т.е. в opc такая картина:
Код:
14;4;GOOD;2015-03-04 16:00:11.000 
13;4;GOOD;2015-03-04 15:48:55.000 
12;16;GOOD;2015-03-04 15:46:57.000 
11;4;GOOD;2015-03-04 15:46:16.000 
10;256;GOOD;2015-03-04 15:44:34.000 
9;512;GOOD;2015-03-04 15:40:49.000 
8;512;GOOD;2015-03-04 15:40:48.000 
7;512;GOOD;2015-03-04 15:40:46.000 
6;512;GOOD;2015-03-04 15:40:45.000 
5;512;GOOD;2000-04-29 02:47:29.000 
4;512;GOOD;2000-04-29 02:47:28.000 
3;512;GOOD;2000-04-29 02:47:26.000 
2;512;GOOD;2000-04-29 02:47:25.000 
1;512;GOOD;2000-04-29 02:47:23.000
А на графике только последнее значение