"Вы прравы, дейтвительно, принцип измерения, про который я Вам писал ранее, реализован в ПЛК63/73, ПЛК150/154.
В ПЛК160, действительно, имеется защита, но программно-аппаратная, при определенном уровне напряжения срабатывает "ключ" который пускает ток в обход измерительной цепи, происходит это переключение при превышении тока, равного 22,5мА.
При этом, при сигнале в диапазоне от 22 мА до 22,5 "генерируется" код ошибки "превышения сигнала", при превышении сигнала 22,5 мА "генерируется" код ошибки перегрузки."
И где на схеме или в РЭ или в Руководстве по программированию это описано?