    Цитата Сообщение от kobrik Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста как включить "Извлечение бита".
    У каждого тега региона Holding Registers есть настройка "Извлечение бита из данных". Включите ее, а затем в настройке "номер бита данных" укажите какой бит вы хотите извлекать.

    Цитата Сообщение от kobrik Посмотреть сообщение
    Значит Modbus Universal MasterOPC Server работает с переменными базы банных?
    Наш OPC работает с Modbus переменными. Как эти переменные формируются, и что в них передается зависит от контроллера.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У каждого тега региона Holding Registers есть настройка "Извлечение бита из данных". Включите ее, а затем в настройке "номер бита данных" укажите какой бит вы хотите извлекать.
    Как было в инструкции, обратился к этому массиву типом данных Array [0..15] of Bool в блоке MB_Server. Далее включил настройку "Извлечение бита из данных". Указываю 0, для первого бита. При старте не получается прочитать статус. Также указал 1, та же история...