    Цитата Сообщение от kobrik Посмотреть сообщение
    1. Подскажите как извлечь отдельные биты средствами самого OPC сервера или же непосредственно в SCADA-системе.
    Можно у тега включить "Извлечение бита", но лучше использовать распаковку на уровне SCADA. Для этого используйте ФБ "Распаковка 32-битного значения" (закладка "Вычисления" Палитры ФБ).
    Также рекомендуем вам обновить вашу версию MasterOPC до текущей - 3.1.3


    Цитата Сообщение от kobrik Посмотреть сообщение
    2. Напишите пожалуйста инструкции как передать (со стороны ПЛК) и обратиться средствами OPC к данным не из DB, т.е. реальных В/В.
    С этим вопросом вам лучше обратится в Siemens - узнать есть ли возможность получить доступ к входам и выходам из Modbus. Но скорее всего нельзя. Делайте промежуточные Modbus переменные.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Можно у тега включить "Извлечение бита", но лучше использовать распаковку на уровне SCADA. Для этого используйте ФБ "Распаковка 32-битного значения" (закладка "Вычисления" Палитры ФБ).
    Также рекомендуем вам обновить вашу версию MasterOPC до текущей - 3.1.3
    Объясните пожалуйста как включить "Извлечение бита".


    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    С этим вопросом вам лучше обратится в Siemens - узнать есть ли возможность получить доступ к входам и выходам из Modbus. Но скорее всего нельзя. Делайте промежуточные Modbus переменные.
    Значит Modbus Universal MasterOPC Server работает с переменными базы банных?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kobrik Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста как включить "Извлечение бита".
    У каждого тега региона Holding Registers есть настройка "Извлечение бита из данных". Включите ее, а затем в настройке "номер бита данных" укажите какой бит вы хотите извлекать.

    Цитата Сообщение от kobrik Посмотреть сообщение
    Значит Modbus Universal MasterOPC Server работает с переменными базы банных?
    Наш OPC работает с Modbus переменными. Как эти переменные формируются, и что в них передается зависит от контроллера.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У каждого тега региона Holding Registers есть настройка "Извлечение бита из данных". Включите ее, а затем в настройке "номер бита данных" укажите какой бит вы хотите извлекать.
    Как было в инструкции, обратился к этому массиву типом данных Array [0..15] of Bool в блоке MB_Server. Далее включил настройку "Извлечение бита из данных". Указываю 0, для первого бита. При старте не получается прочитать статус. Также указал 1, та же история...