Здравствуйте SCADAMaster,

Пытался реализовать подключение контроллера S7-1200 v2.2 к OPC-серверу Modbus Universal MasterOPC Server про протоколу Modbus TCP. Для реализации проекта у меня версия STEP 7 Basic от V12 SP2, Modbus Universal MasterOPC Server версии 2.0.0.12, программируемый контроллер S7-1200 версии от v2.0, сетевое соединение между контроллером и рабочей станцией. Добавил блок МОДБАС ТСР, создав в базе данных массив с именем 400001, как написано было в инструкции и обратился к этому массиву типом данных Array [0..15] of Bool в блоке MB_Server. Контроллер реагирует на запись нового значения через ОРС сервер и обратно, т.е. связь установлена.
1. Подскажите как извлечь отдельные биты средствами самого OPC сервера или же непосредственно в SCADA-системе.
2. Напишите пожалуйста инструкции как передать (со стороны ПЛК) и обратиться средствами OPC к данным не из DB, т.е. реальных В/В.

Спасибо заранее,
Ариф