У меня стоят датчики сопротивления 1000 ом на 20 ПЛК и каждый врет от +10 до -10 градусов
У меня стоят датчики сопротивления 1000 ом на 20 ПЛК и каждый врет от +10 до -10 градусов
Подскажите таку вещь для новичка, я использую ПЛК 150 собраный 27 марта 2008 года, тоесть калибровка в нем вроде бы заводсткая уже есть, соответствующим образом настроил аналоговый вход под ДТС-50М, но он показывает температуру на 10 градусов ниже чем ртутник - это что нормальная практика или я что то упустил, корректировку вводить не очень то и получилось, что можно предпринять в данной ситуации???
1.Проверить наличие и значения калибровки, можно считав файл calib.inc
2. Если Вы перешивали контроллер и форматировали диск -возможно файл был стёрт
Как правило все ТСМ подключаются по трехпроводной схеме (например к ТРМ1), где 3 провод насколько мне известно служит для термокомпенсации. Не могут ли ТСМ врать при подключении к ПЛК 150 по 2 проводной схеме (насколько я понимаю только так они к нему подключаються) и какова максимальная длинна соединительных проводов для ПЛК 150 и ТСМ
При двух проводной схеме датчики действительно могут выдавать несколько искаженные значения. Выход - использовать высокоомные датчики, в которых составляющая погрешности будет играть меньшую роль. Хотя бы pt100. А лучше pt1000.
Оганичение на общую длину (точнее сопротивление) линии связи - 15 Ом. Чем толще провод, тем длиннее.
Кабель потолще, чтобы его сопротивление было меньше 0,2-0,5 Ом. И ввести поправку на сопротивление кабеля при среднегодовой температуре. Ошибки будут меньше.
Большое спасибо