Добрый день, подскажите,
как будут вести себя в плане стабильности работа двух универсальных ОПС-серверов разных версий при работе с одним ПЛК-100. В краткосрочном периоде я потестил - все гуд, хотелось узнать что будет в долгосрочном. Нужно ли приводить опс-серверы к одной версии? На плк открыты порты 501 и 502, плк настроены в режиме модбас слэйв по тcp/ip. Версии ОПС - 3.1.3 (только оплатили, еще не забирали, скорее всего версия будет такой) и 2.0.0.11 (2.0.0.9) (покупали в 2012-м). И еще - кому интересно, 2,5 года назад я перешел с кодесисного глючного опс-сервера на универсальный от модбас. Сейчас у меня в сети общее кол-во ПЛК - 275 штук и два опс-сервера. На 1-м сервере всего плк - 240 штук, на втором - пока 35 штук. Второй сервер запускается по Dcom. Все работает очень гуд, ни одного сбоя или зависания за 2,5 года, только добавляю новые ПЛК. И еще добавлять и добавлять))). Проект один. Сейчас встал вопрос об открытии 2-го проекта, будем использовать теже ПЛК, только разделим сигналы и выведим их на теперь уже третий ОПС, который будет работать параллельно либо с первым либо со вторым опс-сервером.