Тип датчика установлен правильно, датчики определяются на двух из трех портов Тсух и Тпрод, на Твлаж нет отображения температуры и индикатор датчика мигает, видимо из-за этого при запуске прибор выдает ошибку "А09"
Помехам прибор не подвергался!
Если можно сообщите какое напряжение должно выходить на контакты датчиков, у меня есть подозрение , что неработает порт?
Цитата:
"Для выяснения прошивки необходим штрих код указанный на боковой стенке прибора!!!"
Код: 19349080802196081 и 19349080802196085
Так же прилагаю версию своей программы.
тип прошивки у ваших приборов "М02" Это последняя из вышедших прошивок.напишите e-mail адрес,вышлю вам вашу программу или измените во вкладке Общие параметры....основные параметры работы прибора следующие пункты:
1. Проверьте тип датчика
2. Парметр секретности-без пароля
3. Индикатор параметр-3 режим (индикация всех параметров)
4. Переключение каналов- ручное.
Два прибора ведут себя одинаково?
Если ничего не помогает отправляйте приборы в ближайший сервис центр
Вот мой почтовый ящик: www.lihachevsky@mail.ru
Оба прибора ведут себя совершенно одинаково.
Относительно параметров, все установленно именно так:
Тип датчика соответствует,
Параметр секретности - без пароля,
Происходит индикация всех параметров,
Переключение каналов ручное.
Последний раз редактировалось Техник; 18.12.2008 в 08:59.
Спасибо за помощь! После запуска калибровку сделал один раз далее подстроил значения (при настройке ноль на влажном датчике, отличается на ~15 градусов).