Показано с 1 по 10 из 12

Тема: МПР51 Щ4 Датчик

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В МПР51 раньше таких ошибок замечено не было. Укажите пожалуйста серийный номер прибора и список всех запрограммированных параметров в приборе.

  2. #2

    По умолчанию

    Тип датчика установлен правильно, датчики определяются на двух из трех портов Тсух и Тпрод, на Твлаж нет отображения температуры и индикатор датчика мигает, видимо из-за этого при запуске прибор выдает ошибку "А09"
    Помехам прибор не подвергался!
    Если можно сообщите какое напряжение должно выходить на контакты датчиков, у меня есть подозрение , что неработает порт?
    Цитата:
    "Для выяснения прошивки необходим штрих код указанный на боковой стенке прибора!!!"
    Код: 19349080802196081 и 19349080802196085
    Так же прилагаю версию своей программы.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию МПР

    тип прошивки у ваших приборов "М02" Это последняя из вышедших прошивок.напишите e-mail адрес,вышлю вам вашу программу или измените во вкладке Общие параметры....основные параметры работы прибора следующие пункты:
    1. Проверьте тип датчика
    2. Парметр секретности-без пароля
    3. Индикатор параметр-3 режим (индикация всех параметров)
    4. Переключение каналов- ручное.

    Два прибора ведут себя одинаково?

    Если ничего не помогает отправляйте приборы в ближайший сервис центр

  4. #4

    Arrow e-mail

    Вот мой почтовый ящик: www.lihachevsky@mail.ru
    Оба прибора ведут себя совершенно одинаково.
    Относительно параметров, все установленно именно так:
    Тип датчика соответствует,
    Параметр секретности - без пароля,
    Происходит индикация всех параметров,
    Переключение каналов ручное.
    Последний раз редактировалось Техник; 18.12.2008 в 08:59.

  5. #5

    По умолчанию мпр51

    необходимо произвести калибровку по входу 2 (группа параметров Pl4)

  6. #6

    Thumbs up Спасибо

    Спасибо за помощь! После запуска калибровку сделал один раз далее подстроил значения (при настройке ноль на влажном датчике, отличается на ~15 градусов).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •