У нас 12 штук, из них половина с таким дефектом. в связи с этим можем ли мы отправить их обратно к вам на ремонт. приборы новые на гарантии. если да то как это сделать, по какому адрасу высылать?
У нас 12 штук, из них половина с таким дефектом. в связи с этим можем ли мы отправить их обратно к вам на ремонт. приборы новые на гарантии. если да то как это сделать, по какому адрасу высылать?
Т.е. половина приборов показывает без погрешности, а вторая с погрешностью? Условия эксплуатации одинаковые?
Если я Вас правильно поняла, то прошу:
1. Выслать штрихкоды барьеров, которые вносят погрешность на адрес: s.chekulaev@owen.ru.
2. Приборы в ремонт и в письме со штрихкодами укажите название организации, от которой отправили приборы.
3. На ремонтных картах написать жалобу и просьбу передать для проверки в ГТП.
Большое спасибо так и сделаем!
возможно ли подключение искра АТ по 3х проводной схеме
+питние
вход си8
общий
питание от си8
расходомер PTF питание 24В, счетный выход транзистор, расходомер во взрывоопасной зоне.
Вопрос следующий: на объекте установили барьер искрозащиты Искра-АТ.02, подключили согласно инструкции. при включении питания на клеммах, куда подключается датчик, отсутствует напряжение 24 В. Следовательно, вторичный преобразователь ничего не показывает. Как определить, исправен ли барьер искрозащиты?
И еще вопрос в догонку: согласно иснтрукции, между клеммой 9 барьера искрозащиты и "минусом" источника питания, необходимо включать сопротивление Rн. Если у меня датчик с минимальным напряжением 14 В, а напряжение питания источника 24 В, то тогда это сопротивление получается равным нулю. Это получатеся мне нужно напрямую соединить вывод 9 с "минусовым" проводом?