Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК160 и связь по ModBus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Взял другой параметр привода, 32bit, буду использовать его в программе. 64bit-ный параметр так и не удалось ни считать, ни записать. Попробовал много параметров привода (8bit, 32bit) - все считываются и перезаписываются, как только в описании на какой нибудь параметр указывается 64bit - глухо.
    Какие 64bit
    Вам же русским языком сказали, что тип данных для параметров Float!!
    Захват-1.png
    А для этого нужно использовать модули Real input или Real output, это и будут Ваши 32bit
    Захват-2.png
    Т.к. порядок байт при передаче Real по MOdbus может быть разным, то возможно нужно будет поиграться с этим параметром
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 11.02.2015 в 16:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. СМИ2+плк160 по modbus
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 07:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
  4. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 16:49
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •