Здравствуйте!
Могу ли я изменять програмируемые параметры ТРМ 202 с помощью ПЛК 100. В частности: изменять тип логики работы компаратора и управлять выходами.
Здравствуйте!
Могу ли я изменять програмируемые параметры ТРМ 202 с помощью ПЛК 100. В частности: изменять тип логики работы компаратора и управлять выходами.
Принципиально это возможно, но мы пока не пробовали.
Пример управления выходами во вложенном архиве.
ТРМ202 ака МВУ.rar
Только не забывайте, что записывать тип логики компаратора нужно по команде, т.к. запись происходит в энергонезависимую память, а она имеет ограничения по перезаписи...
Ельцов Андрей, объясните пожалуйста несколько вопросов...
то есть....Для переменных с командным каналом при работе в режиме «По
команде» (By Command) управление осуществляется следующим
образом: первая посылка значения 0x00FF в командный канал включает
функционирование этой переменной, повторная посылка значения
0x00FF инициирует проведение опроса. Аналогично опрос инициируется
для переменных с командным каналом при работе в других режимах. При
посылке в командный канал значения 0x00FE переменная выключается
1 цикл - посылка 0x00FF
2 цикл - посылка переменной и 0x00FF
3 цикл - посылка 0x00FE
так?
2й вопрос...
Если для считываемых переменных (тип «Listen») есть командный канал и прописано 0x00FE, то переменная не обновляется, а если постоянно прописано 0x00FF то переменная обновляется в каждом цикле?
3й вопрос...
Скажите, а переменная dr.dG - релейный выход для ТРМ138, она то же в энергонезависимой, или она напрямую к реле и таких ограничений у нее нет?
и 4й вопрос... бывает, что обмен между ПЛК и ТРМ виснет, появляется 81я ошибка... сейчас я это "лечу" сбросом по питанию трмки... может есть какой программный сброс?
Благодарю за своевременный ответ. Постараемся воспользоваться Вашими рекомендациями.
Филоненко Владислав, спасибо