Часто сбиваются настройки (наклон, сдвиг характеристики, время опроса) входов модулей МВ110 (в частности МВ110-224.8А). В чем может быть причина и как устранить?
Часто сбиваются настройки (наклон, сдвиг характеристики, время опроса) входов модулей МВ110 (в частности МВ110-224.8А). В чем может быть причина и как устранить?
Что ни у кого не встречался такой трабл?
РЭ п 6.4
может поможет
Была такая проблема. По результатам наблюдения причина была в воздействии мощных помех. В моём случае рядом с модулем воода обитали тормозные резисторы ЧРП на 132 кВт. Так что правильно сказал Валенок, обратиться надо к пункту 6.4. К сожалению, на данном модуле из трёх переключателей (которые под крышкой) не один из них не блокирует возможность переконфигурирования параметров, в то время как у модуля МУ110-6У есть JP1, который обеспечивает аппаратную защиту EEPROM прибора от записи. Что помешало ввести такую защиту на всех модулях ввода/вывода и сделать их в чём-то схожими, непонятно. Вохзможно это стало бы решением проблемы.
В общем, боритесь с помехами.
Спасибо, будем устранять помехи