Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #741
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Два вопроса:
    1. Когда в продаже появятся новые ПЛК110-60К?
    2. Будет ли работать в нем одновременно ABZ-энкодер и высокоскоростной (аппаратный?)счетчик?

  2. #742

    По умолчанию

    Пункт 2. Да
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #743
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Владислав, я снова к Вам
    Прокомментируйте, пожалуйста.

    Во вложении скриншот ситуации, которая меня беспокоит. Это происходит после физического разрыва соединения. Стрелками отмечены связанные тэги. Реальное значение = 1077 не меняется в контроллере, а в сервере вижу ложные значения. Судя по логу сервер эти ложные значения честно получает. Чрез несколько секунд значение в сервере восстановится. Кто же всё-таки виноват- контроллер, который почему-то генерит неправильное сообщение, или сервер, который не должен это сообщение принимать?
    2015-02-04 20-29-55 Скриншот экрана.png

    Параметры мастера:
    2015-02-04 22-36-41 CoDeSys - DVV_CTRL_PLC110_30(CNP+CCP).pro .png

    оригинал
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 04.02.2015 в 22:37.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  4. #744

    По умолчанию

    так мы не выясним причин. Надо:
    1. Сделать значение, которое выдаёт ПЛК константным и сымитировать обрыв.
    2. Значение 7067 вообще бывает на выходе ПЛК?
    3. Ну и обязательно нужен снифер чтобы посмотреть на трафик.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #745
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    1. Хорошо, попробую, но для себя я исключил ситуацию, когда значение в контроллере действительно прыгало, уже по скриншоту видно, что есть рассинхронизация. Обратите внимание, что режим работы у мастера - "both", то есть и пойлинг и по изменению, стало быть значение должно было синхронизироваться быстро и я не успел бы сделать скриншот...
    2. Не совсем понял вопрос. Это один из параметров, который программно рассчитывается на борту ПЛК для имитации физического состояния объекта... Может принимать вобщем-то любые значения из диапазона типа типа DWORD.
    3. Я так и знал...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  6. #746

    По умолчанию

    если ПЛК генерит число 5 а в скаде 7067 - это одно.
    Если же ПЛК генерил число 7067 - то это другое.
    И таки да, снифер нужен
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #747
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Итак, прикладываю лог сниффера.
    20:25:38 - разрыв, через несколько секунд соединение.
    нормальное значение - 1077
    плохое значение - 3151, зафиксировано 20:25:53..54
    адрес тэга - 6
    (значение константой пока не делал, но после восстановления связи значение уже не меняется, до и частично во время разрыва - меняется раз в 100 ms.)
    Вложения Вложения
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  8. #748
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,606

    По умолчанию

    не прочитал лог, что там по первым двум байтам запроса, последовательность не нарушена когда появилось неправильное значение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #749

    По умолчанию

    Что видно по логу - сначала идёт транзакция по 6 unit, к-я обрывается. и она передаёт число близкое к 3190.
    Далее идёт пауза, возобновление транзакции и 1 раз значение 1077, а затем опять близкое к 3190.

    Вот по этому я и предлагаю Вам сделать число константным и оборвать связь. Если число поменяется - то проблема в ПЛК, если нет - данные меняются по какой-либо причине в момент обрыва.

    P.S. Как я понял у Вас одновременно на ПЛК и на ПК и мастер и slave?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 06.02.2015 в 18:17.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #750
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Хорошо, я проведу эксперимент с константой. Хотя мне кажется, что в этом случае эффект не проявится...
    да, ПЛК и OPC и мастер и слэйв одновременно. Для организации событийного обмена.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

Страница 75 из 121 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •