2015-02-04 20-29-55 Скриншот экрана.pngВо вложении скриншот ситуации, которая меня беспокоит. Это происходит после физического разрыва соединения. Стрелками отмечены связанные тэги. Реальное значение = 1077 не меняется в контроллере, а в сервере вижу ложные значения. Судя по логу сервер эти ложные значения честно получает. Чрез несколько секунд значение в сервере восстановится. Кто же всё-таки виноват- контроллер, который почему-то генерит неправильное сообщение, или сервер, который не должен это сообщение принимать?
Параметры мастера:
2015-02-04 22-36-41 CoDeSys - DVV_CTRL_PLC110_30(CNP+CCP).pro .png
оригинал
Последний раз редактировалось _Pavel_; 04.02.2015 в 22:37.
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
так мы не выясним причин. Надо:
1. Сделать значение, которое выдаёт ПЛК константным и сымитировать обрыв.
2. Значение 7067 вообще бывает на выходе ПЛК?
3. Ну и обязательно нужен снифер чтобы посмотреть на трафик.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
1. Хорошо, попробую, но для себя я исключил ситуацию, когда значение в контроллере действительно прыгало, уже по скриншоту видно, что есть рассинхронизация. Обратите внимание, что режим работы у мастера - "both", то есть и пойлинг и по изменению, стало быть значение должно было синхронизироваться быстро и я не успел бы сделать скриншот...
2. Не совсем понял вопрос. Это один из параметров, который программно рассчитывается на борту ПЛК для имитации физического состояния объекта... Может принимать вобщем-то любые значения из диапазона типа типа DWORD.
3.Я так и знал...
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
если ПЛК генерит число 5 а в скаде 7067 - это одно.
Если же ПЛК генерил число 7067 - то это другое.
И таки да, снифер нужен![]()
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Итак, прикладываю лог сниффера.
20:25:38 - разрыв, через несколько секунд соединение.
нормальное значение - 1077
плохое значение - 3151, зафиксировано 20:25:53..54
адрес тэга - 6
(значение константой пока не делал, но после восстановления связи значение уже не меняется, до и частично во время разрыва - меняется раз в 100 ms.)
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
не прочитал лог, что там по первым двум байтам запроса, последовательность не нарушена когда появилось неправильное значение
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Что видно по логу - сначала идёт транзакция по 6 unit, к-я обрывается. и она передаёт число близкое к 3190.
Далее идёт пауза, возобновление транзакции и 1 раз значение 1077, а затем опять близкое к 3190.
Вот по этому я и предлагаю Вам сделать число константным и оборвать связь. Если число поменяется - то проблема в ПЛК, если нет - данные меняются по какой-либо причине в момент обрыва.
P.S. Как я понял у Вас одновременно на ПЛК и на ПК и мастер и slave?
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 06.02.2015 в 18:17.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Хорошо, я проведу эксперимент с константой. Хотя мне кажется, что в этом случае эффект не проявится...
да, ПЛК и OPC и мастер и слэйв одновременно. Для организации событийного обмена.
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.